ผมต้องทำการติดตั้งระบบ Lan ในการ Monitor เครื่องจักรแต่ตอนนี้มายังไม่สามารถที่จะต่อเข้ากับ ระบบ network ของโรงงานได้
โดนที่ผมมี IP fix โรงงาน (ที่ HUBแล้ว) แต่ IP ไม่ตรงกับตัว Converter ซึ้งตอนนี้ไม่ทราบกว่าจะต้องต่อยังไง
ซึ่งที่ตัว Converter จะมี IP ที่ 192.168.100.1 และเรียก browser's URL ที่ 192.168.100.11
แก้ได้หลายวิธีครับ เช่น
- เพิ่ม IP วง Converter ไปที่ Computer
- เพิ่ม Routing ทำให้ 2 วง ติดต่อกันได้
แต่ที่ง่ายที่สุด คือ เปลี่ยน IP ของ Converter ให้อยู่วงเดียวกับ Computer
แนะนำข้อที่ 3 ตามท่าน หมาป่าร้องไห้ จะง่ายสุด...
แก้ ip และ subnet mask จาก 192.xxx.xxx.x 255.xxx.xxx.x
ให้เป็น 172.16.2.xxx (xxx = ตามใจท่าน แต่อย่าเป็น 0,1,255 และอย่าซ้ำกับเครื่องอื่นๆ ที่มี)
ส่วน subnet ให้แก้เป็น 255.255.x.x ตามแบบเดียวกับ HUB ที่มีอ่ะครับ (ใช้เลขเดียวกันนะ ไม่งั้นไม่เห็นนะเออ)
แต่ที่ converter ไม่สามารถแก้ IP ได้ครับ
(ผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบ Network เลยครับ) คงต้องรบกวนขอรายละเอียดหน่อยนะครับ
แก้ได้แน่นอนครับ ใช้ Converter ยี่ห้ออะไร รุ่นอะไรครับ
http://www.subnet-calculator.com/subnet.php (http://www.subnet-calculator.com/subnet.php)
หรือจะให้ทาง IT ของโรงงานแก้ IP ให้ตรงครับ (URL ถูกเขียนมาใน Converter ) มีตัว SD card อยู่ใน Converter ด้วย
ตัวนี้ เซ็ต IP ได้ 2 วิธีครับ
1. เข้าผ่าน web browser โดย เปิดไปที่ IP ปัจจุบัน ไปที่ เมนู System->Network ตั้งเป็น Static IP แล้ว ใส่ IP ใหม่เข้าไป
2. เข้าผ่าน Console โดยต่อสาย RS-232 เข้ากับ Computer ตั้ง Baud-rate ให้ตรง แล้วใช้ Command Line เพื่อแก้ IP
แก้ตามแบบที่1 แลัวระบบ Network ของโรงงานยังใช้ได้อยู่หรือเปล่า (เขาใช้ต่อ internet อยู่ด้วย)
แก้ตามแบบที่ 2 Command Line คือ อะไรคับ พอดีไม่เคยแก้ครบ
Quote from: crywolf on February 27, 2014, 07:34:28 PM
ตัวนี้ เซ็ต IP ได้ 2 วิธีครับ
1. เข้าผ่าน web browser โดย เปิดไปที่ IP ปัจจุบัน ไปที่ เมนู System->Network ตั้งเป็น Static IP แล้ว ใส่ IP ใหม่เข้าไป
2. เข้าผ่าน Console โดยต่อสาย RS-232 เข้ากับ Computer ตั้ง Baud-rate ให้ตรง แล้วใช้ Command Line เพื่อแก้ IP
ไม่เกี่ยวกับ Network โรงงานเลยครับ
เราแค่เปลี่ยน IP ของ Converter ให้อยู่ Group เดียวกับโรงงาน
ขอแค่ไม่ไปตั้ง IP ชนกับ IP อื่นๆก็พอแล้ว
Command Line คือ อะไรคับ พอดีไม่เคยแก้ครบ
Quote from: crywolf on February 28, 2014, 09:37:53 AM
ไม่เกี่ยวกับ Network โรงงานเลยครับ
เราแค่เปลี่ยน IP ของ Converter ให้อยู่ Group เดียวกับโรงงาน
ขอแค่ไม่ไปตั้ง IP ชนกับ IP อื่นๆก็พอแล้ว
up....