ถามRS485ไปได้ไกลเท่าไรครับ

Started by wdargon, September 10, 2013, 02:05:08 PM

Previous topic - Next topic

wdargon

สายตีเกียวแล้วต้องมีชิลด้วยเปล่าครับ
ก็ต่อเป็นสาย a b gnd ใช่เปล่าครับ

skytec

Quote from: wdargon on October 16, 2013, 11:30:44 PM
สายตีเกียวแล้วต้องมีชิลด้วยเปล่าครับ
ก็ต่อเป็นสาย a b gnd ใช่เปล่าครับ

มีหรือไม่ก็ได้ครับ เพราะ RS485 มันต้องการเพียงลดค่า C ที่เกิดจากสายขนานกันเท่านั้น สัญญาณกวนยากอยู่ครับ หากจะหาสายเดินสัญญาณ RS485 จริงๆ ราคา น่าจะประมาณ เมตรละ 75 บาท ขนาด 24 AWG มีซิล หากไม่ซีเรียสมาก เอาสามารถ UTP-CAT5  หรือ สาย LAN นี้แหล่ะ work สุด ราคา 5-7 บาท/เมตร  จุดสำคัญต้องมี R - Terminate เพื่อเป็นการ Monitor ว่าสายขาดไหม และเป็นการรักษาระดับสัญญาณให้คงที่
"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้ ความรู้มีข้อจำกัด จิตนาการไร้ขอบเขต " --อัลเบิร์ต ไอสไตน์